关于新建规8.3.2.4条的理解问题:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库
扛驴狂奔
2015年05月19日 16:30:29
只看楼主

8.3.2除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:8.3.2.4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。这句话到底应该怎么理解,条文解释也没有。第一种理解就是可燃、难燃物品的高架仓库和所有的高层仓库。第二种就是可燃、难燃物品的高架仓库和可燃、难燃物品的高层仓库。我觉得如果是正常理解就是第二种。但是这规范我也不知道编规范的怎么想的。我正在做一个仓储物流中心,12栋多层戊类仓库,1栋不到50米的高层戊类仓库。纠结啊。

8.3.2除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
8.3.2.4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
问了本地审图中心的一个审图老师,他说还是做上喷淋的。