依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定:1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;这样的话是不是1400方混凝土,只用做7组试块了?
依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定:
1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;
2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;
3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;
这样的话是不是1400方混凝土,只用做7组试块了?
还是说1000方内做10组,余下的400方,每200方一组,做两组,共计12组?
12楼
,1400m3应不少与7组。
回复
13楼
当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;
请大家注意当一次连续浇筑这段话
回复
14楼
12组标养试块,同条件试块根据实际需要确定!
回复
15楼
谢谢楼主分享!!
回复
16楼
这个好东西啊,谢谢楼主分享
回复
17楼
1400方砼取样不少于7组,我当时做的时候一般多做几组。大体积连续浇筑砼可能之间有差异,最后做实验通过没事没通过多做的那几组就很关键。
回复
18楼
1000方内做10组,余下的400方,每200方一组,做两组,共计12组
回复
19楼
根据规范编制人讲座的讲解,应该是7组即可;以前有同志认为1000方以内仍按100方一组留置,按最新的解释,应该是按总数来计算留置组数。
回复
20楼
除此之外还应当考虑是不是一个台班内浇筑如果不是按200方一组做有点牵强
回复
21楼
这种情况,我们这是标养12组。但是一般都会多留,一个是3天、7天用,在一个如果有不合格,有备用。
回复