依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定:1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;这样的话是不是1400方混凝土,只用做7组试块了?
依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定:
1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次;
2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;
3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;
这样的话是不是1400方混凝土,只用做7组试块了?
还是说1000方内做10组,余下的400方,每200方一组,做两组,共计12组?
2楼
超过1000方后你可以根据200方取1组 。即12组
回复
3楼
规范这里是容易产生歧义
回复
4楼
原来国家标准也有明显的歧义。条文说明中也没有具体的解释。
回复
5楼
还是说1000方内做10组,余下的400方,每200方一组,做两组,共计12组。
回复
6楼
我觉得应该是做7组标养的,其它同条件试块另做。
回复
7楼
超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次,1400m3应不少与7组。
回复
8楼
很多软件都可以
回复
9楼
个人理解是超过1000方时,按200方取样不少于一次来计算。
也就是你说的第一种情况。1400方不少于7组试块。
如果是第二种情况,他的表达应该是“ 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3
后,每
增加200 m3取样不应少于一次;”更合理。
回复
10楼
一次浇筑1400方混凝土,最少7组试块就够了。当然可以更多。
回复
11楼
个人认为,1000方不少于10组,400方再做2组,共12组是规范的原意。
回复