如何看待剩余电流的分级保护,欢迎大家来讨论
shijixiaobin
2015年05月18日 07:39:00
只看楼主

GB13955中4.4条规定,剩余电流应分级保护,且2到3级。那我的插座加装的漏电保护,30MA,如果上一级再加装保护,估计得100MA以上吧。这种保护还能做人身安全保护吗,估计是电气火灾保护了。那就是另外的保护功能了。试问大家这一条如何理解?我们就是这样被图审提的,所以才有此问

GB13955中4.4条规定,剩余电流应分级保护,且2到3级。那我的插座加装的漏电保护,30MA,如果上一级再加装保护,估计得100MA以上吧。这种保护还能做人身安全保护吗,估计是电气火灾保护了。那就是另外的保护功能了。试问大家这一条如何理解?我们就是这样被图审提的,所以才有此问
免费打赏
beida_energy
2015年05月18日 09:55:58
2楼
只有末端的是直接保护人的,上一级的,你不能没有电流值的梯度,因为那样的话就影响供电可靠性了。你想啊,如果楼层开关的动作值也是30MA,那么谁家已有稍微大点儿的漏电,马上全楼都停电了。
回复
hjgnehdueg
2015年05月19日 14:15:17
3楼
剩余电流的分布本身就是很复杂,不能一概而论。