一砌体结构,4m跨度的双向楼板,卧室,计算支座配筋335,实际配筋为HRB400,8@200。请教有经验的大神,这种影响有多大,是否需要采取加固措施。谢谢!
一砌体结构,4m跨度的双向楼板,卧室,计算支座配筋335,实际配筋为HRB400,8@200。
请教有经验的大神,这种影响有多大,是否需要采取加固措施。
谢谢!
2楼
那就要看看板底钢筋是否有富余?一般砌体结构楼层圈梁对楼板的约束作用有限,板支座钢筋会比固结弹性计算少
回复
3楼
xpy1101 发表于 2015-5-17 11:11 那就要看看板底钢筋是否有富余?一般砌体结构楼层圈梁对楼板的约束作用有限,板支座钢筋会比固结弹性计算少板底钢筋有富余,连续板圈梁支座处负筋不够。
回复
4楼
连续板按固结计算的?这个配筋差的还挺多的,弹性算法还是塑性算法?
回复
5楼
结构生活 发表于 2015-5-17 15:04 连续板按固结计算的?这个配筋差的还挺多的,弹性算法还是塑性算法?连续板按固端,弹性算法
回复
6楼
理论上当然要加固,实际上也不会出大问题
回复
7楼
结构设计还是需要细心再细心的。
理论上不够当然是要加固的,实际使用过程中会否有问题没这方面的经验。
回复
8楼
jove_yang 发表于 2015-5-17 15:20 连续板按固端,弹性算法理论上正常的卧室、客厅是可以按塑性计算方法的
回复
9楼
按简支验算下底筋够就行了
回复
10楼
如果按照塑性板进行计算的话应该是不成问题
回复
11楼
是否按弹性理论计算的,再按塑性板计算一边,系数取1.4.
回复