高压配电柜35KV母线室和电缆室 怎么打多少耐压(标准是什么) 接线怎么接
高压配电柜35KV母线室和电缆室 怎么打多少耐压(标准是什么) 接线怎么接
2楼
这个不是自己可以打的吧?得请当地的电力部门来做。
回复
3楼
下载前辈的经验,看能否对你有所帮助:若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;
若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;
若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验为80KV;
若开关柜内有支柱绝缘子和隔离开关,则出厂试验为100KV,交接试验为100KV;
若开关柜内有干式电力变压器,则出厂试验为70KV,交接试验为60KV。
回复
4楼
耐压试验应逐相进行,一相接耐压电压,其余两相短封并接地,耐压时间一分钟,耐压中电压应缓慢升压,随时注意电压与电流变化。
回复
5楼
有国家标准。
回复
6楼
这个得做一个吸收比,十分钟与一分钟的比值
回复
7楼
按出厂值得百分之八十
回复
8楼
按照GB50150标准