对于自带蓄电池的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义?
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年05月15日 15:08:00
只看楼主

1)对于自带蓄电池的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义? GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》已经安全否定建筑物内以往的局部疏散概念,强调必须采用全楼广播、全楼警报鸣响的全楼疏散理念,其4.9.2条明确规定“当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s”(先不论这条规定是对是错,就谈遵照执行),那么采用“非持续型的应急照明”方式的自带蓄电池的消防应急(疏散)照明,遵守GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的“断电点亮”,又何必劳民伤财按每个防火分区设置ATSE(包括消防应急照明配电箱)?

1)对于自带蓄电池的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义?

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》已经安全否定建筑物内以往的局部疏散概念,强调必须采用全楼广播、全楼警报鸣响的全楼疏散理念,其4.9.2条明确规定“当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s”(先不论这条规定是对是错,就谈遵照执行),那么采用“非持续型的应急照明”方式的自带蓄电池的消防应急(疏散)照明,遵守GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的“断电点亮”,又何必劳民伤财按每个防火分区设置ATSE(包括消防应急照明配电箱)?



2)对于设置集中EPS的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义?

除非每个防火分区设置电气设备间或电气竖井,按防火分区设置ATSE还有积极意义,否则ATSE(包括消防应急照明配电箱)设置在建筑物中的公共场所,一旦发生火灾,在火场中几百甚至近千度的高温作用下,它们(ATSE、消防应急照明配电箱)能坚持工作吗?