次梁垂直伸入主梁,锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
liuhai998yy
2004年12月06日 19:19:37
只看楼主

请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)

请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
免费打赏
opt_w
2005年04月22日 10:11:41
12楼
锚固好节点,用钢结构的知识
回复
bozhou2008
2005年04月26日 11:37:05
13楼
次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(混凝土规范10.2.6条)。
直线段不够加短钢筋的做法也不允许
回复
xilongtang
2007年03月16日 09:13:35
14楼
这种情况很少见到,既然是次梁搭在主梁上,负筋就不应太大,锚固长度也不会太大,二五的钢筋,30倍的d,才750,既然次梁负筋都用到25了,说明主梁抗扭刚度很大,那么也就不存在,锚固不够的问题了。次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(
回复

相关推荐

APP内打开