次梁垂直伸入主梁,锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
liuhai998yy
2004年12月06日 19:19:37
只看楼主

请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)

请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
免费打赏
yunfeiyu
2004年12月06日 19:33:42
2楼
加焊小钢板,或在弯钩垂直方向加焊钢筋条。
回复
chslsx
2004年12月06日 19:36:57
3楼
看是梁简支还是固结
简支就0.4lae
固结就lae
回复
zz7658318
2004年12月06日 19:45:21
4楼
简支节点较易满足,如为刚节点,则可以次梁伸过主梁做探头梁即可
回复
szcj815
2004年12月06日 19:51:49
5楼
简支节点的话可以改用小直径的钢筋
回复
liuhai998yy
2004年12月06日 20:23:12
6楼

你的意思是 变成机械锚固
探头梁怎么做
回复
xiaohou777
2004年12月07日 19:32:53
7楼
这种情况很少见到,既然是次梁搭在主梁上,负筋就不应太大,锚固长度也不会太大,二五的钢筋,30倍的d,才750,既然次梁负筋都用到25了,说明主梁抗扭刚度很大,那么也就不存在,锚固不够的问题了。
楼主可以把你具体的工程情况贴出来,大家看一下。
回复
suibing
2004年12月07日 21:39:53
8楼
此梁按铰支考虑
可能就没问题了
回复
herunfeng3333
2005年04月17日 22:37:09
9楼
按铰接时通常情况下都能满足平直段长度>0.4LaE;如还不够加锚筋或锚板.
回复
plane2002
2005年04月21日 21:34:07
10楼
加焊横向锚固筋
回复
lwtwentao
2005年04月21日 22:23:24
11楼
按铰接时通常情况下都能满足平直段长度>0.4LaE;如还不够加锚筋或锚板.
回复

相关推荐