PHC管桩桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,在第一节桩施打后设计一般要求填灌微膨胀砼,砼强度等级为C30,如图示;作为设计人员,我只在其中一次的试桩现场见过桩端按要求浇砼的。请问位于施工现场的施工和监理同行,桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,现场是否都按设计要求填灌砼来封底?有此疑问,源于今天一个工地试桩,负责打桩的人跟我说,他从没这样做过。
PHC管桩桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,在第一节桩施打后设计一般要求填灌微膨胀砼,砼强度等级为C30,如图示;作为设计人员,我只在其中一次的试桩现场见过桩端按要求浇砼的。请问位于施工现场的施工和监理同行,桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时,现场是否都按设计要求填灌砼来封底?有此疑问,源于今天一个工地试桩,负责打桩的人跟我说,他从没这样做过。
说实在的,要按要求灌好砼也绝非容易之事,首先是在现在商品混凝土普及的时代,这样少批量的混凝土购买本身就是个问题;其次是在PHC管桩中灌混凝土确实不容易。
希望位于现场一线的同行踊跃参与调查,或者说说你心中认为更好的解决办法。
2楼
PHC管桩用混凝土封底,主要是防止管桩中间的孔和桩接头施工时没有处理好,使水进入孔从桩底部渗出软化桩端土,降低桩的承载力。
回复
3楼
一般没有封底,规范上也没有要求,除非是设计要求。正常情况下软土地基桩基施工中,土会在压桩过程中上冒,作为施工方也就是要掏桩芯。
回复
4楼
应该按照图集填实即可。
回复
5楼
桩顶部灌混凝土比较简单 但我见到过有班组偷工减料 直接扔一袋泥去填充
回复
6楼
一般都填的。图集要求
回复
7楼
我见过试桩时灌填的,大面积施工没见到,听监理说都灌了
回复