急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备的处理办法
naiguo110
naiguo110 Lv.5
2015年05月14日 08:46:53
只看楼主

急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备(要设置基础),原设计未考虑;撇开支钢平台或者混凝土平台处理办法,大家还有没有其他办法?希望大家积极讨论1.设备基础很重,能否按照轻骨料混凝土结构技术规程,选择配筋轻骨料混凝土,如LC20容重13.5kn/m3抛砖引玉,欢迎板砖(这个版块高手多 打扰了)

急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备(要设置基础),原设计未考虑;撇开支钢平台或者混凝土平台处理办法,大家还有没有其他办法?希望大家积极讨论
1.设备基础很重,能否按照轻骨料混凝土结构技术规程,选择配筋轻骨料混凝土,如LC20容重13.5kn/m3
抛砖引玉,欢迎板砖
(这个版块高手多 打扰了)
免费打赏
qq_1397573189357
2015年05月14日 22:08:01
12楼
浪微博腾讯微博人人网百度贴吧豆瓣网QQ好友微信0
回复
naiguo110
2015年05月14日 23:25:59
13楼
苏妄言 发表于 2015-5-14 16:11 将设备荷载按照等效均布荷载加载到屋面板上,复核屋面板、相关屋框梁的承载力,柱子和基础根据经验一般不会 …有没有人用过轻质混凝土作设备基础
回复
苏妄言
2015年05月15日 08:31:03
14楼
naiguo110 发表于 2015-5-14 23:25 有没有人用过轻质混凝土作设备基础用什么做基础不重要,重要的是设备荷载的传导方式,如何下面是四根枕木那么你就要把设备和在作为板上线载加载到屋面板上,用SLAB分析一下,如果是打垫层直接敦到板上,那就按等效均布活载加载到板上,你这个问题最终就是复核屋面板、屋框梁的承载力,没什么复杂的,屋面上加水箱我都干过,搞明白荷载的传递方式,别漏算荷载,剩下的就是复核截面承载力的问题了,不够的话,就贴碳纤维加固,需要看看加固规范,也没什么难的
回复
wg-zzy
2015年05月15日 09:20:48
15楼
naiguo110 发表于 2015-5-14 16:53 小样,哥不是刚毕业,问题是写给至少有能力读懂的人的,边上自带小板凳正常人都没能力读懂
回复
shixingshangjiang
2015年05月15日 13:03:41
16楼
只是来学习一下的
回复
shixingshangjiang
2015年05月15日 13:04:36
17楼
只是来学习一下的
回复

相关推荐

APP内打开