一个加层的房屋。原来设计是3层。现想加到5层。也就是加两层在上面,原来的框架柱只放了6根16的钢筋,通过计算不足以承载上部荷载!请问如果一定要加有什么方法。我现在考虑是:在原框架内加承重墙。不知道各位高手的意见!!!??谢谢!
一个加层的房屋。原来设计是3层。现想加到5层。也就是加两层在上面,原来的框架柱只放了6根16的钢筋,通过计算不足以承载上部荷载!请问如果一定要加有什么方法。
我现在考虑是:在原框架内加承重墙。不知道各位高手的意见!!!??谢谢!
2楼
通过柱边植筋把原有柱加大.
回复
3楼
植筋,楼主的框架内加承重墙的做法,值得商榷,混合结构还是少做为妙,提高柱的混凝土等级也可以试试,植筋应该没什么问题
回复
4楼
框架柱外包钢板加固
回复
5楼
楼上的,人家不是加固啊
回复
6楼
我见过几个这样的工程,是在柱子外面另包一圈混凝土,配纵向钢筋和箍筋。
回复
7楼
外包钢板加固,自然没问题(其性能类似于钢管砼)只是造价要高的多
加粗柱子也是个办法,只是柱子可能会变得比较肥大
这种先天不足的结构处理起来就是令人头疼
回复
8楼
原来的柱筋太小了!不知道柱截面是多大?
回复
9楼
个人认为加层对柱钢筋大小影响不大,加层主要考虑底层柱截面是否够及基础底面大小是否满足承力要求.小了就要加固,对柱可采用外包钢(相当于钢骨砼,提高了混凝土抗压能力),对基础采用扩大底面积或压力灌浆.具体参看有关技术资料,本人在此抛砖引玉,希望高手批评指正!
回复
10楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,是一份比较不错的学习资料,对我有很大的帮助,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示更精彩的图纸,共同交流和学习!
回复
11楼
可以加大混凝土柱子的方法,计算方法详见《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)
回复