结构优化读书笔记六
buzhidao_1
buzhidao_1 Lv.4
2015年05月13日 14:18:00
只看楼主

结构优化读书笔记(六)今天看的是几篇基础方案总结。一、建筑经常跨越多个不同持力层,土体软硬不均匀会带来沉降不均匀。砂垫层为半刚性材料可以适当调解均布基底附加应力,使之沉降均匀化。【方法是很好的,可能解释的有些问题,这比另外方法如通过设计不同的基础宽度适应不同持力层要柔性,以柔克刚的适用性更大,地基情况变化多端,也许下面还有不利情况,采用定量宽度的适应性就会有局限。】二、 加固地基土采用砂桩方案。地基承载力由 100kPa 提高到 120kPa,压缩模量采用地基规范 JGJ79-2002 式 7.2.9,近似计算出复合地基压缩模量 E=[1+0.13X(2-1)]X5=5.65。

结构优化读书笔记(六)

今天看的是几篇基础方案总结。

二、 加固地基土采用砂桩方案。地基承载力由 100kPa 提高到 120kPa,压缩模量采用地基规范 JGJ79-2002 式 7.2.9,近似计算出复合地基压缩模量 E=[1+0.13X(2-1)]X5=5.65。

【没算过这个,学习一下。】

三、新的结构体系主要特点是将无梁楼盖的四点支撑平板转化为四边弹性支撑板,从而达到降低平板弯矩峰值,提高结构抗震性能,节约材料和加快施工进度的目的。

【结构优化并不是单纯只节省钢筋、混凝土。预应力钢筋的造价远比普通钢筋高,那为什么要用?这段话很好地诠释什么是结构优化,包括节约材料、方便施工、节约工期,创造更适震结构,而这种变化不一定是翻天覆地的结构方案变化,而是在原来成熟的结构体系上进行改进,特别是降低平板弯矩峰值,在采用高造价的预应力筋时,可以大幅降低普通钢筋用量。】

四、新结构体系楼盖折算厚度 26.8cm,每平米钢筋用量 35.8 公斤。井字梁楼盖折算厚度 29.8cm,每平米钢筋用量 52.2 公斤。

【这个对比很简单,如果是这样,预应力岂不是遍天下?数据可能不包含预应力数据,而仅是普通钢筋对比,既然有预应力,普通钢筋不少用那就没多大意义,否者就是在普通结构上额外增加预应力。】

五、无梁楼盖中,柱上板带分配到的弯矩占总弯矩的 70%左右,在柱上设梁后,抗弯力臂和抗弯能力明显加大,在柱网较大的情况下,这种结构形式有明显节材的效果。

【普通楼层荷载情况下,梁板结构的直接经济性应该是优于大板结构的,但是无梁楼盖的用户体验经济性和甲方销售价值型却是梁板结构无法比拟的,这是一次性投入和长期收益的选择,这就看全程设计服务的水平,因此有时候过于强调结构材料一次性投入节省,可能是以牺牲长期利益为代价,例如砌体结构的造价低于框架结构,但实用性和灵活性低。这段话实际上是设计者在保留无梁楼盖的优势,如何争取梁板结构的优势,最后取板厚 220mm,柱间布置 600X700 梁,认为板内弯矩分布逐渐向四边固支板的弯矩分布,这实际是选择一个合适的弯矩分配,去发挥预应力的能力。其中梁内配置的预应力承担 20~30%的总弯矩,
保持梁的刚度和使用性能。】


六、在预应力平板中,传统的配筋方式是双向分散配置预应力筋。新的结构体系采用带状布束,在 12m 的开间仅布置 4 条配筋带。

【板的中部一般是弯矩最大的部位,将预应力筋布置在中部,结构效率远高于分散布置,其中双向分散布置每一方向布置 21 根预应力筋,带状布束每一方向布置 16 根预应力筋,弯矩峰值约为前者 75%,则普通钢筋配筋量就可以降低25%。】

七、在板厚 22cm,跨度 12m,跨高比达 54.5 时,使用荷载下板的挠跨比为 1/2264。

【颤抖吧,结构工程师的心脏!记下这些数据不会让心脏承受不了的。不过这里面确实没有介绍楼板振动问题,也还是要注意一下的。】

免费打赏
dyqtm10
2015年05月14日 16:22:54
2楼
总结得很好!
回复

相关推荐

APP内打开