本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-13 11:47 编辑 手动试压泵操作规程 1. 连接试压泵 :试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统 。 2. 向管道注水:打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后 , 立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。 3. 向管道加压:按动试压泵手柄向室内给水管系统加压 ,致试压泵压力表指示压力达到试验压力 (0.6MPa) 时停止加压 。
手动试压泵操作规程
1.
连接试压泵 :试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统 。
2.
向管道注水:打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后 , 立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。
3.
向管道加压:按动试压泵手柄向室内给水管系统加压 ,致试压泵压力表指示压力达到试验压力 (0.6MPa) 时停止加压 。
4.
排出管道空气:缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。
5.
继续向管道加压:再次操作试压泵手柄向室内给水管系统加压 ,致试压泵压力表指示压力达到试验压力 (0.6MPa) 时停止加压。然后按 ( GB50242-2002) 4.2.1 规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验 .试验完成后 , 打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。
注 : (1) 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验,也可以用连接软管将冷 、热出水口连通 , 一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验。
(2)
进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键 , 若总水阀不能关闭严密 , 则应该将室内给水 管道与室外给水管网分离然后进行室内给水管系统压力试验。
(3)
管道排空是为了保证室内给水管系统压力试验的准确性一定要认真做好
疑问:
1:哪些地方算是给水管道较低的管道(附平面图)
2:试压泵水箱内的水是通过室内给水管道较低的管道出水口流进来的,不是人工倒水进试压泵水箱的
3:第四个步骤(排出管道空气)有没有必要做,因为第二步“打开试压泵卸压开关待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水”等于是在排处管道空气了。
4:用手动试压泵做室内给水管(PPR管)强度试验(水压试验)时需要连带这户水表一起做吗?因为“进户总水阀”安装在水表之前的。
4个红圈中哪个算是给水管道较低的管道
“进户总水阀”安装在水表之前的