按新防火规范超过50M一类高层是否可以不做加压送风。
gnsjy
gnsjy Lv.2
2015年05月12日 11:34:40
来自于通风排烟
只看楼主

按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。

按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。
免费打赏
tx
2016年12月21日 17:58:51
12楼
yxh021408239 发表于 2016-12-21 16:43 这条出自哪里朋友高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。