按新防火规范超过50M一类高层是否可以不做加压送风。
gnsjy
gnsjy Lv.2
2015年05月12日 11:34:40
来自于通风排烟
只看楼主

按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。

按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。
免费打赏
fine_2009
2015年05月12日 17:24:19
2楼
是设置自然排烟还是机械防烟,应根据将要新出的防排烟规程。
小于50米,并附合......,楼梯间可不设防烟系统,大于50米,即使前室是敞开的,楼梯间仍要设置防烟系统,是设自然排烟还是机械防烟,应参考新防排烟规程。
回复
yclin20
2015年05月12日 21:28:14
3楼
本帖最后由 yclin20 于 2015-5-12 21:30 编辑

还是要看新规范的说法
回复
仙鹤
2015年05月14日 09:32:25
4楼
在新的防排烟规程没出来之前按老建规和老高规上的相关条文执行
回复
zhanghaijun760209
2015年05月14日 10:00:59
5楼
不设置防烟系统就说明自然排烟与机械防烟都可以不用设置
回复
万艳是我老婆
2015年05月14日 12:08:10
6楼
大于50米的一类高层公共建筑,合用前室及楼梯间有无开窗都需要加压送风。建筑上是这样的。
回复
温文尔雅k
2015年05月14日 17:28:00
7楼
路过学习....
回复
qinweichun
2016年10月11日 12:39:52
8楼
同问,有敞开的阳台或者凹廊也不可以自然通风吗
回复
co1468906582659
2016年10月11日 14:22:18
9楼
路过学习....
回复
yxh021408239
2016年12月21日 16:43:32
10楼
万艳是我老婆 发表于 2015-5-14 12:08 大于50米的一类高层公共建筑,合用前室及楼梯间有无开窗都需要加压送风。建筑上是这样的。这条出自哪里朋友
回复
tx
2016年12月21日 17:56:10
11楼
公消[2015]98号——关于执行新版消防技术规范有关问题的通知
三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。
回复