大家好,我是新人,多谢各位支持。现有一个问题就是:由于110KV输电线路较长,达33公里,而40000KVA主变10kV侧负荷太低,仅200-300kW,由于110KV线路无功过大,造成反向无功过补,导致110kV线路出口功率因数太低,请教各位大侠如何改善110kV线路出口的功率因数,在10kV侧母线加装10kV串联电抗器可以吗?

大家好,我是新人,多谢各位支持。现有一个问题就是:由于110KV输电线路较长,达33公里,而40000KVA主变10kV侧负荷太低,仅200-300kW,由于110KV线路无功过大,造成反向无功过补,导致110kV线路出口功率因数太低,请教各位大侠如何改善110kV线路出口的功率因数,在10kV侧母线加装10kV串联电抗器可以吗?
免费打赏
zhaojg1020
2015年05月13日 22:44:24
2楼
反向无功?这个我还真不知道,希望大家能探讨探讨。
回复
lingxuct
2015年05月14日 08:17:50
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-14 08:21 编辑

110KV线路33千米,与过补偿没什么直接关系(且架空线的感抗和电容极小,不存在“110KV线路无功过大”的说法),所渭过补偿是10KV侧电容器投的太多,少投些不是解决问题了?