电动机起动过程中热继跳
annia319
annia319 Lv.4
2015年05月12日 10:47:43
只看楼主

现场出现的情况是,22kW电动机,配施耐德LRD热继,整定电流范围是37A~50A,起动仅2、3秒热继就跳,断路器没有问题。电动机是皮带机,但是出现热继跳开动作时,没有带皮带运行,属于纯空载。另有其他22kW电机,电气元件配置与此电动机相同,起动没有问题,将其他22kW电机的热继移到有问题的电机回路,还是不能正常起动,热继跳开。请问大家,出现这种情况,有可能的原因有哪些?对于工艺、机械等结构不懂,求分析

2015年05月12日 11:40:36
2楼
根据你的描述,问题可能出在电动机上,首先拆除电机接线,将电机接线盒内端子连接片打开,分别测试三组线圈的电阻值是多少?三组应等同。另外测试每相绕组对地电阻值是多少?测试A相线圈对B、C相线圈电阻值?B对C,C对A,B相均要测试。标准应在0.5兆欧以上,用500或1000伏绝缘摇表。另查:电机电缆线的绝缘。
回复
wwb926
2015年05月12日 11:45:09
3楼
1.手动盘电机转动是否灵活。2.启动电流超过热继整定电流范围所以热继就跳。
回复
bcd0021
2015年05月12日 14:52:39
4楼
应该是电机的问题 换台同样的电机试下跳不跳
回复
hld_lhw
2015年05月12日 15:13:15
5楼
这台电机貌似有问题,有可能是电气,也有可能是机械。
回复
liay2009
2015年05月12日 15:44:27
6楼
lsc19590714 发表于 2015-5-12 11:40 根据你的描述,问题可能出在电动机上,首先拆除电机接线,将电机接线盒内端子连接片打开,分别测试三组线圈 …同意这个分析。
回复
鸭江绿水
2015年05月12日 16:04:11
7楼
22kw电机是直接启动吗?角接吗?电机距离启动柜有多远?电机供电距离多远?
回复
co1431417885259
2015年05月12日 16:20:27
8楼
热继的整定电流范围小了吧
回复
annia319
2015年05月12日 16:33:58
9楼
鸭江绿水 发表于 2015-5-12 16:04 22kw电机是直接启动吗?角接吗?电机距离启动柜有多远?电机供电距离多远?是直接启动,电机距离配电室MCC柜仅70米
回复
annia319
2015年05月12日 16:34:27
10楼
wwb926 发表于 2015-5-12 11:45 1.手动盘电机转动是否灵活。2.启动电流超过热继整定电流范围所以热继就跳。手动盘电机转动灵活
回复
annia319
2015年05月12日 16:36:47
11楼
lsc19590714 发表于 2015-5-12 11:40 根据你的描述,问题可能出在电动机上,首先拆除电机接线,将电机接线盒内端子连接片打开,分别测试三组线圈 …感谢分析,实际检查了线路,由于线路没有接好导致电机缺相运行,故而正常相的电流非常大,热继跳开
回复

相关推荐

APP内打开