采暖闭式系统的做法
cjr721
cjr721 Lv.2
2004年12月06日 16:52:05
来自于采暖供热
只看楼主

采暖闭式系统的如选泵该如何具体的考虑扬程、流量。

采暖闭式系统的如选泵该如何具体的考虑扬程、流量。
免费打赏
wanlirn
2004年12月06日 18:29:06
2楼
流量: 根据采暖热负荷,,,一般供暖水为95-70算一下。
扬程: 水力计算,,全部管线阀门散热器等的压力损失之和,,再乘以1.1做为循环动力。。。
回复
bowyorzhui
2004年12月06日 21:04:12
3楼
流量根据热负荷,供回水温度计算,手册教材都有公式,最后乘以安全裕量!
根据水力计算定扬程 !
回复
喋血东京
2004年12月07日 20:12:00
4楼
课本上都有的!查一下教材就行了!没有的话去买一本!
回复
喋血东京
2004年12月07日 20:12:43
5楼
够了吧?
回复
shangfeng_79
2004年12月10日 20:32:10
6楼
流量 根据系统的热负荷G=0.86*Q/t1-t2 再乘以1.1
扬程 最不利环路沿程阻力和局部阻力之和 再乘以1.1
回复
lwjlwj
2004年12月10日 22:02:29
7楼
水泵扬程应不低于通过热源内部压力(约10~15M水柱)+最不利环路沿程阻力和局部阻力之和(即网路供回水管压损+主干线末端用户压损)。
回复
shangfeng_79
2004年12月12日 21:28:27
8楼
还是斑竹说的通俗易懂
不知斑竹如何联系 也好交流请教
回复
lwjlwj
2004年12月12日 21:52:35
9楼
楼上朋友;
我的邮箱是:lwjlwj123456@126.com
希望以后多多交流、相互学习。
回复
cjr721
2004年12月14日 11:23:32
10楼
谢谢各位朋友的指教。
回复

相关推荐