【暖通空调方案解析.1期】暖通空调设计及规范的若干问题
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月11日 16:20:52
来自于中央空调
只看楼主

一、暖通设计规范中的新技术或新理念 ⑴毛细管网辐射系统; ⑵温湿度独立控制; ⑶蒸发冷却; ⑷户式燃气炉北京地区节能65%住宅的建筑物采暖耗热量指标是14.65 W/m2,无论采用何种能源和供暖方式,全采暖季必须为单位建筑面积提供达到最低采暖标准的以下有效总热量:


一、暖通设计规范中的新技术或新理念

⑴毛细管网辐射系统;

⑵温湿度独立控制;

⑶蒸发冷却;

⑷户式燃气炉

北京地区节能65%住宅的建筑物采暖耗热量指标是14.65 W/m2,无论采用何种能源和供暖方式,全采暖季必须为单位建筑面积提供达到最低采暖标准的以下有效总热量:

按现在北京市居民电费0.50元/kWh计算,如果采用电热直接供暖,费用是 43.95×0.50 = 22元/ m2

而目前城市热网集中供暖的采暖费是24元/m2,燃气、燃油或电热锅炉房集中供暖的采暖费是30元/m2

户式燃气炉平均热效率如取80%,天然气耗量约为5.6m3/m2建筑面积,按照2.28元/m3计算,天然气费用共约12.8元/m2,加上循环泵电费和十年左右的设备折旧费,即使不考虑用户自主调节可节省的费用,总费用一般不会超过20元/m2

其他地区采用户式燃气炉供暖的可行性,可参照上述方法,根据当地的建筑物采暖耗热量指标、采暖期天数、天然气价格及集中供暖的热价等因素计算权衡。

(5)复合通风;
不同时刻或不同季节,在满足热舒适和室内空气质量的前提下,自然通风和机械通风交替或联合运行的通风系统。

复合通风的三种主要形式:
■ 自然通风与机械通风交替运行;
辅助风机的自然通风;
热压/风压强化的机械通风。

⑹低温供暖和高温供冷的理念
5.3.1条散热器集中供暖系统宜按75/50℃连续供暖进行设计……(征求意见稿曾提出“散热器集中供暖系统宜按热媒温度60/45℃连续供暖进行设计”)。

《公共建筑节能设计标准》正在修编。其征求意见稿中:4.1.3在经济技术比较合理时,宜采用与常用设计参数相比更低温度的热媒供暖方式、采用与常用设计参数相比更高温度的冷媒供冷方式。


(7) 区域供冷

优先考虑利用分布式能源站、热电厂等余热作为制冷能源。
宜采用冰蓄冷系统。冷水供回水温差不宜小于7℃;采用冰蓄冷时,不应小于9℃。
控制输送能耗和沿程冷损失。

(8) 燃气冷热电三联供
能源梯级利用,可提高燃气的综合能源利用率;
并网不上网,发电供用户本身的电力需求,不输出给电网;
以冷、热负荷定发电量,但负荷是逐时变化的,据以确定发电量的负荷,并非设计冷热负荷(峰值)。要寻求发电量、供冷量、供热量的最佳平衡点,以达到效益的最大化。

(9)制冷机房、锅炉房与换热机房;
8.10.4直燃溴化锂制冷机房应设置泄压口,泄压口面积应不小于机房占地面积的10%(泄压的概念引自《锅炉房设计规范》。包括燃煤锅炉在内的锅炉房泄压,是针对炉内工质爆炸的危险性。但本规范6.3.7条的条文说明中又说:“吸收式制冷机在运行中属真空设备,无爆炸可能性”?)

(10) 附录A“室外空气计算参数”,和附录B“室外空气计算参数简化方法”;


(11)引入和深化了JGJ 173-2009《供热计量技术规程》的基本内容。
计量是必要的,但过度强调“分户计量”是误读。

在公寓式住宅中,按照北京地区供暖条件计算:维持室温5℃,已达维持室温18℃供暖量的34%;维持室温8℃,已达维持室温18℃供暖量的49%;维持室温12℃,已达维持室温18℃供暖量的69%。

经理论推算和实测证明,只要周边正常供暖, 停止供暖的用户还可以维持12℃甚至更高的室温。

因此有理由认为,任何用户应为维持建筑的总体热环境, 负担基本采暖费用70%左右, 按建筑面积或使用面积的分配比例,不宜小于70%。如按分户计量热量的分配比例只有30%,过于计较分户计量的精确性,就不那么重要了。

JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》表B.1.1-3,平均水温取45℃,室温18℃,加热管间距300mm,木地板,单位地面面积热量:
向上供热量86.9W/m2,
向下传热量29.5 W/m2,为向上有效供热量的34%。

(12)第3章“室内空气设计参数”,理念方面有新的深化和发展。
①供暖室内设计温度
3.0.1 供暖室内设计温度应按下列规定采用:
1 严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃~24℃;
2 夏热冬冷地区主要房间宜采用16℃~22℃。



d3bb545d412cb5f8caa6.pdf
2.3 MB
立即下载
xijingyue
2015年05月12日 08:32:46
2楼
沙发,多谢楼主分享
回复
xiaoxuerong21
2015年05月12日 08:35:35
3楼
多谢分享~~
回复
xingye8860
2015年05月12日 10:49:07
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
ajhxinye
2015年05月12日 11:05:32
5楼
谢谢楼主分享,学习了~~
回复
高家的董
2015年05月12日 11:34:07
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复
co1428802248148
2015年05月12日 11:43:49
9楼
学习,,,,非常好。。。。
回复
xjghns
2015年05月12日 11:46:47
10楼

谢谢楼主分享资料
回复
ft236757828
2015年05月12日 11:56:37
11楼

谢谢,非常好的资料。谢谢楼主分享!!
回复
ft236757828
2015年05月12日 12:03:08
12楼
恐怕不是这么简单,如果周围用户有不供暖的呢?如果用户只是改变供暖形式呢。强制交纳基础热量相当于强制消费
回复
qq_1425626271619
2015年05月12日 13:11:20
13楼
不错,来看看!
回复

相关推荐

APP内打开