请问各位专家,室外温度将近30°,水系统特灵离心主机负荷一直保持在39%左右,末端已经热的不行了,负荷就是上不来!上限设置为89%,跪求各位砖家该怎么办?
请问各位专家,室外温度将近30°,水系统特灵离心主机负荷一直保持在39%左右,末端已经热的不行了,负荷就是上不来!上限设置为89%,跪求各位砖家该怎么办?
2楼
谢谢,谢谢!不吝赐教!!!!
回复
3楼
主机有问题啊
回复
4楼
thpyst 发表于 2015-5-19 23:20 主机有问题啊主机可是新的啊!不可能这么快出问题吧?
回复
5楼
清洗下冷凝器、冷却塔,有热阻
回复
6楼
1、主机的供回水温度是否正常;
2、末端只得是部分楼层的末端还是所有楼层的末端?
回复
7楼
tiemu-512 发表于 2015-5-20 14:31 1、主机的供回水温度是否正常;2、末端只得是部分楼层的末端还是所有楼层的末端?主机供回水温度正常,温差小,大概是2-3℃,末端是食堂和办公室,其他都是正常!
回复
8楼
有可能是高温区域(食堂、办公室)的水路问题,是不是最远端?
1、试试排空,检查下进末端的Y滤;
2、看看不冷末端的水压是不是正常。
回复
9楼
又涨知识了,谢谢大家
回复
10楼
tiemu-512 发表于 2015-5-21 10:14 有可能是高温区域(食堂、办公室)的水路问题,是不是最远端?1、试试排空,检查下进末端的Y滤;2、看看 …同志们辛苦了,最后原因查出来了,是末端电动阀门无法完全打开的原因!现在已经解决了,谢谢大家。
回复