这种电容器可以按电压变化补偿量,那我270Kvar的电容柜配多少个呢,按哪个电压来配呢
这种电容器可以按电压变化补偿量,那我270Kvar的电容柜配多少个呢,按哪个电压来配呢
2楼
谢谢楼主分享资料
回复
3楼
...电容的补偿量是根据电压算出来的吧 不同的电压当然补偿不一样啊 你得看你那里平时电压是多少选啊
我一般按大的选
回复
4楼
UN是多少就是多少,实际可能还不到400V。话说电容上单位的大小写都不正确,建议换个电容厂家来用~~
回复
5楼
本帖最后由 xysales 于 2015-6-10 12:20 编辑
这个是艾普科斯的电容器,由于电容器的容量和他所承受的电压的平方成正比,所以有了如图所示的数据(这些都可以算出来的),由于现在电能质量越来越复杂,所以电容器在设计的时候就把电路中电压的波动(一般是10%)考虑进去了,400*1.1=440V,我们公司的电容器一般最低都是450V的,虽说系统是400V的,但是电网中的波动谁也说不准,为了确保安全,电压升高是必须要有的。有功率因数达不到引起的供电局罚款、谐波含量较大引起的频繁烧坏电容、接触器等方面的问题,大家可以找我(陕西*西安
回复
6楼
赞同楼上说法!纯电容补偿(不加电抗)一般450V足够!电压太低了,容易出问题!
回复
7楼
纯属乱说,电容器都是死的,哪里能够根据电压变化改变;
回复
8楼
这可是个新鲜玩意,第一次听说
回复
9楼
电容内部由可愈的金属膜组成的,而金属膜的面积一定,也就是意味着容量也是一定的。额定电压的高低确实影响容量。额定电压高的电容器用在系统电压低的情况下, 成正比的。如:额定电压480V用在系统电压400V,那么实际容量应当为额定容量x(400/480)。
回复
10楼
小林电气 发表于 2015-9-18 21:17 电容内部由可愈的金属膜组成的,而金属膜的面积一定,也就是意味着容量也是一定的。额定电压的高低确实影响 …是480V额定电压下,如果容量是30kVar,那么此电容器工作在400V系统中,那么电容器实际发出的无功功率只有=30*(400/480)^2=20.83kVar,电容器额定容量是不会变的。即电容器实发无功和电容器额定电压平方成正比。
回复