按照新的防火规范,大中型幼儿园要做自喷,请问幼儿园内的厨房部分也需要设喷头吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年05月09日 16:14:34
只看楼主

按照新的防火规范,大中型幼儿园要做自喷,请问幼儿园内的厨房部分也需要设喷头吗

按照新的防火规范,大中型幼儿园要做自喷,请问幼儿园内的厨房部分也需要设喷头吗
免费打赏
雪龙119
2015年05月09日 22:37:42
2楼
见本规范的条文说明:“根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建筑或场所,规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑。对于按建筑规定的,要求该建筑内凡
具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。”
回复
glx117
2015年05月10日 00:38:26
3楼
jiangzg119 发表于 2015-5-9 22:37 见本规范的条文说明:“根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建 …如果厨房要需要设,那么是否要同时满足食堂或餐厅的面积大于1000m2,即8.3.11条呢
回复
jpslau
2015年05月10日 10:50:16
4楼
需要设置 不过喷头动作温度取93°
回复
xrb791124
2015年05月10日 15:26:29
5楼
按照第8.3.4条应设计自动灭火系统的但按照第8.2.1条不需要上消火栓怎么处理
回复
glx117
2015年05月10日 15:30:21
6楼
jpslau 发表于 2015-5-10 10:50 需要设置 不过喷头动作温度取93°好的,谢谢了
回复
xrb791124
2015年05月14日 15:14:02
7楼
xrb791124 发表于 2015-5-10 15:26 按照第8.3.4条应设计自动灭火系统的但按照第8.2.1条不需要上消火栓怎么处理这个问题不值得大家讨论吗?
回复
amiaomengmeng
2015年07月14日 09:46:08
8楼
用作用面积法计算时,作用面积法不足160m2,已经包括走道的面积怎么办?
回复
oppoapp
2016年08月18日 20:07:44
9楼
7楼这个问题值得讨论,江苏省老的水规范,有提过设计喷淋的就要上消火栓。。。
回复