本帖最后由 结构生活 于 2015-5-8 16:50 编辑 如题,在画板配筋时,对与支座简支的板,比如150厚的板,该如何配上部钢筋呢?是按最小配筋率配?还是仍用8@200就可以了?《砼》规范9.1.6条,关于板面构造钢筋,并没有提到最小配筋率问题。《砼》规范的8.5.1条针对的是受力钢筋的最小配筋率。不知道各位大神是怎么对待这个问题的呢?我先说说我们这里的审图要求,根据板厚满足最小配筋率问题。

本帖最后由 结构生活 于 2015-5-8 16:50 编辑

如题,在画板配筋时,对与支座简支的板,比如150厚的板,该如何配上部钢筋呢?是按最小配筋率配?还是仍用 8@200就可以了?《砼》规范9.1.6条,关于板面构造钢筋,并没有提到最小配筋率问题。《砼》规范的8.5.1条针对的是受力钢筋的最小配筋率。不知道各位大神是怎么对待这个问题的呢?
我先说说我们这里的审图要求,根据板厚满足最小配筋率问题。
免费打赏
结构生活
2015年11月12日 10:52:14
32楼
主要是明白其中的道理,该大的地方要大,该小的地方要小:lol
回复
zyjdx
2015年11月12日 11:18:24
33楼
什么是构造钢筋?我的理解是,构造钢筋就是:不需计算,直接按受力钢筋最小配筋率配筋。按简支计算,不代表事实上的简支,不然裂缝该有多大?何况分布筋配筋率尚不宜小于0.15%,
回复
zyjdx
2015年11月12日 11:23:15
34楼
zyjdx 发表于 2015-11-12 11:18 什么是构造钢筋?我的理解是,构造钢筋就是:不需计算,直接按受力钢筋最小配筋率配筋。按简支计算,不代表 …何况板类受力筋最小配筋率采用3级钢时允许采用0.15%和45ft/fy中较大值,砼按C30算,最小配筋率为0.18%。可以接受
回复
结构生活
2015年11月12日 11:31:52
35楼
zyjdx 发表于 2015-11-12 11:23 何况板类受力筋最小配筋率采用3级钢时允许采用0.15%和45ft/fy中较大值,砼按C30算,最小配筋率为0.18%。可 …不是差多差少的问题,明确理解规范适用要求就行
回复
结构生活
2015年11月12日 11:32:54
36楼
zyjdx 发表于 2015-11-12 11:18 什么是构造钢筋?我的理解是,构造钢筋就是:不需计算,直接按受力钢筋最小配筋率配筋。按简支计算,不代表 …就是因为考虑了裂缝,才有《砼》的9.1.6条