40. 某框架结构,持力层有一定高差,设计采用天然地基基础,设计注明:基底标高为-1.500m,基底持力层为﹝某﹞土,当基底标高未到持力层时 ,采用﹝某某﹞土回填至基底标高,回填土密实度、孔隙率不应小于﹝某某﹞。﹝ 编者注:换填土后地基承载力仍然为原持力层地基承载力﹞ 问:该设计违规吗?经济吗?

40. 某框架结构,持力层有一定高差,设计采用天然地基基础,设计注明:基底标高为-1.500m,基底持力层为﹝某﹞土,当基底标高未到持力层时 采用﹝某某﹞土回填至基底标高,回填土密实度、孔隙率不应小于﹝某某﹞。﹝ 编者注:换填土后地基承载力仍然为原持力层地基承载力﹞
问:该设计违规吗?经济吗?

免费打赏
高处能胜寒
2015年05月08日 13:03:48
12楼
mingchunz 发表于 2015-5-8 12:29 楼主天天都出题,冒昧一下,能否简单介绍一下自己的情况呢?工作经验多少年?什么职称?有无证书呢?曾晓峰(结构版块活跃网友)男55岁1983年毕业于西南交通大学工业与民用建筑专业、当过工程兵、当过施工员,现在浙江某千人以上设什公司,总师办担任结构审图工程师,同时担任一施工图审查公司﹝一类资质企业﹞技术负责人。工作经历曾兼任当地职业学校、四川电视大学中专、大专的理论力学、结构力学、建筑结构专业教师取得证书:1999年考取一级注册结构工程师
回复
设计小兵
2015年05月08日 13:14:48
13楼
回填后应根据平板载荷试验来确定地基承载力,不过现场一般都未做平板这一步
回复
曾晓峰
2015年05月08日 13:47:35
14楼
高处能胜寒 发表于 2015-5-8 13:02 如果持力层不在同一平面或局部较深的情况只能这样子说了,我们一般要求用C15砼回填,知道这样子做很浪费,但 …答:违规;不经济理由一:将﹝某某﹞土回填至基底标高实质上就是地基处理中的【换填土】。《建筑地基基础设计规范》7.2.3条“……处理后的地基承载力应通过试验确定。” 不应想当然的采用原持力层地基承载力。理由二:我们已经挖到持力层,为何不直接做基础?还要换填?又未提高承载力。《建筑地基基础设计规范》6.5.1条“……同一基础的地基可以放阶处理,……”及《建筑抗震设计规范》6.1.11条“……基础埋置深度差别较大时宜沿两个主轴方向设置基础系梁……”。还有《建筑抗震设计规范》7.3.13条及11G101-3等都有允许基底高差及解决措施。
回复
曾晓峰
2015年05月08日 13:51:38
15楼
每日一道设计中常见问题 4 2015.05.11﹝基底高差3﹞为基底高差标高表示方法表示方法,解决施工未挖至持力层问题。
回复
mingchunz
2015年05月08日 13:57:36
16楼
高处能胜寒 发表于 2015-5-8 13:03 曾晓峰(结构版块活跃网友)男55岁1983年毕业于西南交通大学工业与民用建筑专业、当过工程兵、当过施工 …嗯谢谢版主。
回复
结构生活
2015年05月08日 14:16:07
17楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-8 11:39 如果降了下去,可是旁边的基础和降下去的这个基础离得又比较近,独立基础有扩散角,上面的独基内力扩散切 …我来说说我们一般的处理方法:基础底标高降下去了,其它周围的独立基础按1:2的原则来确定其是否也要降标高
回复
结构生活
2015年05月08日 14:20:09
18楼
曾晓峰 发表于 2015-5-8 11:32 ok:handshake
回复
曾晓峰
2015年05月08日 15:48:04
19楼
结构生活 发表于 2015-5-8 14:16 我来说说我们一般的处理方法:基础底标高降下去了,其它周围的独立基础按1:2的原则来确定其是否也要降标 … 回答得非常正确,设计者【了解】你说的就行了,不必在图上注明。因施工规范及101-3有明确规定和做法。
回复
结构生活
2015年05月08日 16:42:00
20楼
曾晓峰 发表于 2015-5-8 15:48 回答得非常正确,设计者【了解】你说的就行了,不必在图上注明。因施工规范及101-3有明确规定和做法。 …:handshake
回复
结构生活
2015年05月08日 16:44:00
21楼
曾晓峰 发表于 2015-5-8 15:48 回答得非常正确,设计者【了解】你说的就行了,不必在图上注明。因施工规范及101-3有明确规定和做法。 …看了你的访谈录,受益颇多,希望以后能跟你多交流交流