厨房操作间设备 加漏电保护 用几级的
fanyug1985
fanyug1985 Lv.3
2015年05月07日 17:34:05
只看楼主

现在做一个厨房操作间设备用电 包括一些380V的电烤箱 蒸锅 电饼铛的供电 ,这些设备反正没法插插座都是直接接线,出线断路器用的漏电保护型的,但是这种三相漏电保护器是用3极的还是4极的,请指导一下,谢谢

现在做一个厨房操作间设备用电 包括一些380V的电烤箱 蒸锅 电饼铛的供电 ,这些设备反正没法插插座都是直接接线,出线断路器用的漏电保护型的,但是这种三相漏电保护器是用3极的还是4极的,请指导一下,谢谢
免费打赏
xie0316
2015年05月07日 17:38:33
2楼
漏电保护有3极开关吗?用在那些场合?
回复
beida_energy
2015年05月07日 18:36:25
3楼
如果你的这些电热设备需要用N导体,比如,控制回路以及局部照明等,就不能选择三极的漏电断路器 ,必须选择3P+N的。