冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下:1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为100A、75A、80A;2、冷冻水泵功率=37KW、额定电流=70A、扬程=44m; 3、冷冻水泵空载电流=25A;4、冷冻水泵出口阀门全开且单台运行时,水泵进出口压力差为0.31Mpa,此时水泵三相运行电流分别为80A左右。在此状况下,水泵2小时内均跳闸;
冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析? 目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下: 1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为100A、75A、80A; 2、冷冻水泵功率=37KW、额定电流=70A、扬程=44m; 3、冷冻水泵空载电流=25A; 4、冷冻水泵出口阀门全开且单台运行时,水泵进出口压力差为0.31Mpa,此时水泵三相运行电流分别为80A左右。在此状况下,水泵2小时内均跳闸; 5、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且单台运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此状况下,其中A水泵连续运行至6小时跳闸,B水泵运行时间更短些,C水泵运行不到半小时即跳闸; 6、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且两台并联运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此状况下,其中A与B水泵并联时可连续运行不跳闸,A或B水泵与C水泵并联时水泵运行不到半小时C水泵即跳闸,此时冷冻水泵并联运行时水泵三相运行电流分别为67A左右,当断开其中一台时水泵三相运行电流又增至分别为80A左右。 |