紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装
co1426481797606
2015年05月07日 11:28:00
来自于中央空调
只看楼主

有个施工问题请教各位,现要安装一吊顶空调风柜,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,安装高度为3米。安装现场为一矩形车间,横向跨度9.5米,纵向跨度25米,由于楼板太高,无法从楼板往下拉丝杆吊装,也不能从地面往上做支撑架(甲方不允许)。现在只能用1条10米工字钢横跨车间,再在靠近纵向墙的一端再接二段2.5米工字钢与横跨的工字钢焊接起来,三条工字钢形成一个支撑平面,再讲吊柜固定在支撑平面上。 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢

 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢1978827.jpg

1978827.jpg

免费打赏
暖小流
2015年05月11日 17:20:15
2楼
跨度大的厂房敷设风管用过这种方法,
这得问结构专业,提供设备重量,算一下多大的工字钢,
本人是做设计的,不懂施工,所提建议仅供参考
回复
ticenluo2008
2015年06月11日 22:40:28
3楼
个人建议最小的用10#工字钢,在10米工字钢中间最好拉一条焊在车间的上面网架上,横向的2.5米在每隔3米加一条。这样才安全一些。