【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?
fsh624
fsh624 Lv.10
2015年05月07日 09:45:58
只看楼主

关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论! 解析如下: 国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。



关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论!



解析如下:
国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。


网友认为厨房内可以不设地漏。
实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。

不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法!欢迎跟帖讨论!
免费打赏
lovetomato
2015年05月07日 10:29:39
3楼
地漏是干什么用的?地漏是排水用的,这个不用说也知道,是为了防止地面积水。既然是防止,那么我认为,凡有用水点的房间,均应设置地漏,否则一点漏水、清扫卫生、事故更换用水设备的时候,排出的水无处泄,另外,停水后忘记关闭龙头,如果一旦来水,家里没人的话,会造成水淹损失。这些都是有教训的,总不能不设置地漏,让人家用抹布一点一点擦掉吧?设置个地漏,业主自己不使用,可以堵掉,这个简单,但是如果没有设计,业主要是需要一个,想增加可就难上加难了。
回复
纳兹米
2015年05月07日 10:31:27
4楼
本人观点厨房不宜设地漏,首先厨房是属于经常用水,但是你见过有家用厨房地面大范围积水的情况么,没有,说明就是你设置了地漏,它也起不到排水的作用,同时存水弯的水得不到补充,臭气进入室内,卫生无法保证,这是大问题;其次,厨房使用过之后,地面用拖把拖拖,即是清除地面的洒水,同时也是保持地面卫生的需要,与设不设地漏关系不大。有的人说地面是防止龙头忘关、爆管啥的,这个情况我以前遇到过,而且厨房是设有地漏的,因为平常不使用,直接堵了,根本也起不到防淹的作用。再则家里使用,维护都做得比较好,这种情况很少发生,容易爆的一般都是角阀后面的连接管,角阀一关就可检修。
回复
kjp2014
2015年05月07日 10:38:29
5楼
这现实生活确实设计地漏没多大作用,容易引起臭气进入室内。
回复
gaoliugen
2015年05月07日 10:44:57
6楼
住宅厨房不宜设置地漏
回复
gaoliugen
2015年05月07日 10:46:28
7楼
住宅厨房不宜设置地漏,但是厨房洗涤槽与排水管的连接应有明确和详细的要求
回复
dmwshiyu
2015年05月07日 11:09:26
8楼
doudouxiaoding 发表于 2015-5-7 10:31 本人观点厨房不宜设地漏,首先厨房是属于经常用水,但是你见过有家用厨房地面大范围积水的情况么,没有,说 … 本人认为厨房间不宜设置地漏,因为厨房间即使有水也是很少量的水,如设置地漏长期不用,地漏坏了,容易造成臭气进入室内,老式住宅有的设置有地漏,就存在这一问题,室内生虫
回复
qq_1416469902225
2015年05月07日 11:17:59
9楼
不需要设地漏空气不好
回复
ywqyhr
2015年05月07日 11:43:28
10楼
设不设地漏我认为应分地区:采暖地区我认为应设厨房地漏,采暖地区为北方,北方地区缺水经常断水,人们经常会打开水龙头接水,而接水的盆会把排水栓堵上,而引发淹水,另外采暖地区爆管的概率大了很多,我们的管材质量也问题。我们卫生间的设计也存在问题,一般卫生间结构只降板3cm(我推荐降10cm)。卫生间的完成面常比客厅高;卫生间地漏根本起不到防淹水的作用。
南方且不停水的地区可以不设地漏。
回复
石大侠
2015年05月07日 11:46:15
11楼
厨房不设地漏好,在实际装修工程实践中,有的较老的住宅多有地漏,由于厨房地面基本不会有水,地漏水封不能及时补水,会有气味及小虫。新的住宅厨房大多都没有地漏,在使用过程中并无不方便之处。从对装修案例的回顾可以发现,用户也不希望厨房留地漏。既然规范没有强制要求留地漏,用户也没有觉得不方便,那就还是不要的好。
回复
九九艳阳天
2015年05月07日 11:56:37
12楼
坚持不设地漏。
现在的设计基本都不设置,日常生活中根本用不上地漏。觉得会淹水的,你好好去建材市场看看洗菜盆的构造就知道基本不可能,万豪酒店设计要求在卫生间都不设地漏呢。