关于塑壳断路器要求过载仅报警不跳闸的问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年05月06日 22:39:02
只看楼主

有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!

有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!



免费打赏
beida_energy
2015年05月07日 16:36:00
2楼
是不是要求一定的过载时,只报警,不跳闸啊?
回复
maomaohello
2015年05月07日 16:53:43
3楼
进来顶顶~~~~
回复
wxs801020
2015年05月07日 21:57:13
4楼
beida_energy 发表于 2015-5-7 16:36 是不是要求一定的过载时,只报警,不跳闸啊?什么一定,没懂
回复
beida_energy
2015年05月07日 22:17:07
5楼
wxs801020 发表于 2015-5-7 21:57 什么一定,没懂你不是说加个热继电器吗?这就是过载啊!懂不?
回复
麻婆豆腐不加辣
2015年05月08日 01:45:56
6楼
热继电器的选择一般按运行电流的1.05倍选择,也可以选择1.1倍设计。
回复
海浪8116
2015年05月08日 19:22:26
7楼
这倒是个新的想法,没有尝试过,不过如果电流再大些,成本很高的。
回复
朝思暮想
2015年05月08日 23:27:11
8楼
小手一抖,金币到手
回复
xxyyai
2015年05月14日 09:52:23
9楼
热继电器本身就是用来过载保护的吧,只有过载了,旁边的常开,常闭点才会动作,
要是接触器作为主回路用,发生过载情况,一样断电,那么就起不到只报警,不跳闸了,
我觉得应该在塑壳开关上加装电流互感器,再配个0~5A的热继电器,把电流回路接在热继电器的主触点上,当回路电流变大,热继电器动作,辅助动作,输出报警信号,而主回路也不会断开电源
回复
a6065
2015年05月18日 10:50:50
10楼
热继电器的选择一般按运行电流的1.05倍选择,也可以选择1.1倍设计。
回复
lily_to_lucy
2015年05月18日 15:17:12
11楼
现在很多开关已经有这个功能啦,苏州中仁和常熟
回复

相关推荐