基础拉梁的标高该如何取?
storm1316
storm1316 Lv.7
2015年05月05日 19:46:26
只看楼主

如题,当基础为独立基础时,基础拉梁的标高该如何取?1,若拉梁设置在独基以上,两端与柱连接时,拉梁与独基之间的柱剪力会加大,柱的配筋也应加大,加大多少未知;且此时拉梁应具体设置在室外地面以下多少也无明文规定。2,若拉梁设置在独基中,梁底标高与独基底标高相同,其协调作用会很好,但是,独基底标高一般根据场地土质条件,基本不会再同一标高,此时拉梁就会成为斜拉梁,一般都不会这么设置吧。综上所述:我觉得拉梁一般设置在独基以上,两端与柱连接。但是此时拉梁具体应设置在室外地面以下多少?

如题,当基础为独立基础时,基础拉梁的标高该如何取?
1,若拉梁设置在独基以上,两端与柱连接时,拉梁与独基之间的柱剪力会加大,柱的配筋也应加大,加大多少未知;且此时拉梁应具体设置在室外地面以下多少也无明文规定。
2015年05月05日 22:02:40
2楼
一般是与基底底平的
回复
洞房不败之玉女
2015年05月06日 09:33:12
3楼
首先你要明白拉梁的作用是做什么的?拉梁是解决基础底不均匀沉降的。拉梁的位置就像你说的那样有两个位置。最好设置在柱基上皮。如果不在这个位置可能会形成一部分短柱。要加密箍筋的。但可以减少填充墙的高度。
回复
结构生活
2015年05月06日 09:54:16
4楼
我们一般在正负零附近,并承担一层墙体的荷载,
回复
偷地雷的
2015年05月06日 13:30:31
5楼
因情况而定,2种方法都行。最好是正负零往下一点,有个防潮层的,这种做的比较多些。柱基础上的也得离开基础至少50mm。
回复

相关推荐