1.园区路灯接线井,雨天时井内受潮或积水,路灯的漏电保护开关,自动跳闸后路灯就不亮了怀疑是接线内电缆接头有问题.但又知道怎样接线,才能让路灯正常工作?2.雨天时,井内有积水.
1.园区路灯接线井,雨天时井内受潮或积水,路灯的漏电保护开关,自动跳闸后路灯就不亮了
怀疑是接线内电缆接头有问题.但又知道怎样接线,才能让路灯正常工作?
2.雨天时,井内有积水.
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-5 14:34 编辑
还是 Deng Xiao Ping他老人家真伟大! “解放思想,转变观念”!!
把路灯电缆接头放在这样的井里,没法不让漏电开关跳了!!!
偶发个路灯基础图,看看按那图做,还会把电缆接头泡在水里吗?
电缆外皮剥掉的部分,不能放在地面以下(可能积水)的地方!!!
回复
3楼
线头必须预留适当长度,路灯保险在灯杆内部,不会泡水
回复
4楼
奇葩的接法,电缆接头一般都接在路灯杆里,没有监理监督吗
如果真的没有办法接头直埋地下都比你图片中的好
回复
5楼
用防水胶带(有一定厚度可拉伸的)包好后直接把井用土埋掉,看他还积水不。
回复
6楼
包好后直接埋掉
回复
7楼
呵呵,好东西,学习中
回复
8楼
大家回答的都很好。预防措施就是 1、线头留长,伸到路灯灯杆内。2,缠胶布时先用电工胶布缠一下,再用防水的自粘胶布包好,外面再缠一道电工胶布。 不要嫌麻烦,路灯,草坪灯属于室外的,环境都比较恶劣。话说本人已经被草坪路灯给修的完全没有脾气了。
回复
9楼
谢谢楼主分享好资料
回复
10楼
只要放在接线井里,无论怎样弄都会造成漏电开关跳闸,现场已经有很多这样经验教训了,将电缆引入灯杆中,采用一个微断连接灯和动力线,也可以从微断上端分线,希望对楼主有帮助。
回复
11楼
这种问题比较难处理,暗埋,路灯多,接头短等等。
回复