现在一级雷电流一般选多大的,二级呢
wunai925921
Lv.8
2015年05月05日 10:13:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
想起之前有次学习,隐约记得一级设置20KA记不太清了,是这样吗
想起之前有次学习,隐约记得一级设置20KA
记不太清了,是这样吗
免费打赏
co1427436613441
2015年05月05日 10:15:05
2楼
坐等大神解答 :D
的的
回复
sses2006
2015年05月05日 17:41:52
3楼
1级即低压柜进线侧设置不小于60KA最大雷电冲击电流,二级不小于40KA,3级20KA.