剪力墙轴压比超限
shipeng890607
2015年05月04日 18:06:27
只看楼主

17层 纯剪力墙 底部加强部位剪力墙轴压比超限,抗震等级2级,我看高规7.2.13限值是0.6,为什么超限?难道轴压比对底部加强部位有另外的要求?再一个是图片中的另一剪力墙为什么没超?

17层 纯剪力墙 底部加强部位剪力墙轴压比超限,抗震等级2级,我看高规7.2.13限值是0.6,为什么超限?难道轴压比对底部加强部位有另外的要求?再一个是图片中的另一剪力墙为什么没超?

剪力墙.jpg

免费打赏
lyp_hero
2016年08月08日 11:18:09
12楼
感谢楼主的分享!谢谢!
回复
lj9508
2016年08月08日 15:28:23
13楼
短肢墙轴压比控制要严格些