17层 纯剪力墙 底部加强部位剪力墙轴压比超限,抗震等级2级,我看高规7.2.13限值是0.6,为什么超限?难道轴压比对底部加强部位有另外的要求?再一个是图片中的另一剪力墙为什么没超?
17层 纯剪力墙 底部加强部位剪力墙轴压比超限,抗震等级2级,我看高规7.2.13限值是0.6,为什么超限?难道轴压比对底部加强部位有另外的要求?再一个是图片中的另一剪力墙为什么没超?
2楼
是否为短肢??
回复
3楼
rcx111 发表于 2015-5-4 19:51 是否为短肢??是的 谢谢 找到规范了
回复
4楼
rcx111 发表于 2015-5-4 19:51 是否为短肢??谢谢 是的 找到了
回复
5楼
看样子是短肢墙了,短肢墙的轴压比要求会小一点
回复
6楼
断肢厚度不大于300,比值4到8
回复
7楼
短肢墙的问题
回复
8楼
看样子是短肢墙了,短肢墙的轴压比要求会小一点
回复
9楼
学习下,谢谢分享
回复
10楼
好资料,好好学学。
回复
11楼
好资料,好好学学。
回复