消防火灾自动报警接线问题集中求解,希望大家能够帮帮忙啦!
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月04日 15:11:00
只看楼主

1,烟感与温感都是两线,都与两线控制器通过两根信号线相连,那么他们两个是否可以像不同颜色的灯泡一样在同一回路串联接线在一起呢??2,如果烟感和温感都是智能型的,那么他们的接线形式是什么样的呢??从消防中心两线控制器出两根信号线,然后直接接到烟感和温感吗??中间还有其他的什么东西吗?如果是非智能的烟感或者温感呢??多个烟感或者温感与模块是如何让接线的呢?3,如果同为两线控制器所控制的报警器材,那么他们是否可以串联在一起??比如警铃和烟感。

1,烟感与温感都是两线,都与两线控制器通过两根信号线相连,那么他们两个是否可以像不同颜色的灯泡一样在同一回路串联接线在一起呢??

2,如果烟感和温感都是智能型的,那么他们的接线形式是什么样的呢??从消防中心两线控制器出两根信号线,然后直接接到烟感和温感吗??

中间还有其他的什么东西吗?如果是非智能的烟感或者温感呢??多个烟感或者温感与模块是如何让接线的呢?

3,如果同为两线控制器所控制的报警器材,那么他们是否可以串联在一起??比如警铃和烟感。

4,由“控制模块”、“监视模块”、“控制监视模块”所控制或监视的报警器材他们的接线形式是什么样的呢??
比如扬声器:首先从消防中心电源出两根电源线来给控制模块供电,其次从两线控制器出两根信号线接到控制模块。那么从模块到扬声器的接线是什么线呢?
是信号线吗???

以上问题虽然很基本,但我还是不清楚。请各位多多帮助。
免费打赏
火云邪神
2015年05月05日 10:31:22
12楼
兄弟,多看产品说明书,去百度文库找找消防产品的,一搜一大堆,多看看就会明白!
回复
xingye8860
2015年05月05日 10:43:01
13楼
长知识了,多学习学习。
回复
softice2015
2015年05月05日 10:51:34
14楼
技术贴,谢谢楼主分享。
回复
tydftyydf54853
2015年05月05日 11:23:13
15楼
下载了,以备用。谢谢!
回复
zgbjws
2015年05月05日 11:41:45
16楼
学习学习了 谢谢
回复
tangyuanxin
2015年05月05日 13:13:11
17楼
1、可以!但火灾报警现在基本上都是总线制,并联。
2、智能就是带地址的,不需要另设模块,直接接在二总线上
3、警铃需设模块,而且需设置电源线,烟感直接接在二总线上.
4、控制模块就是要输出电源线,监视不需要,控制监视就是单输入单输出,24V电源线和 信号二总线,广播需另设广播线,从模块出到设备的线,输入和输出都 各自对应一对线。
回复
tangyuanxin
2015年05月05日 13:16:16
18楼
产品生产厂家不一样,接线形式略有不同。