一栋32层一类高层综合楼(一至四层为商业、物管用房、生鲜超市,五至三十二层为住宅),三栋33层带商业网点的一类高层住宅,七栋33 层一类高层住宅,地下三层一类汽车库。本工程中高位消防水箱设于一栋的一类高层综合楼,建筑面积为22600 m2、建筑体积为76000m3、建筑总高度为99.7m这个建筑的消防水箱取值多少?GB 50974 规定:5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
这个建筑的消防水箱取值多少?
GB 50974 规定:
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于lOOm时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于l00m3
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过lOOm时,不应小于36m3;
3 二类高层住宅,不应小于12m3;
4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3 ;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s 时,不应小于18m3;
6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。