关于排水管弯头问题
zhangtongg5
2015年04月30日 20:56:24
只看楼主

建筑排水立管低端按要求为2个45°弯头,那么立管上的支管需要接2个45°弯头吗?比如说地漏要接一个90°或者2个45才能上去,洗不需要接2个45°

建筑排水立管低端按要求为2个45°弯头,那么立管上的支管需要接2个45°弯头吗?比如说地漏要接一个90°或者2个45才能上去,洗不需要接2个45°
免费打赏
王农勤
2015年05月02日 06:56:29
2楼
应该是不需要的.
回复
漂泊工程人
2015年05月02日 15:40:55
3楼
立管上开三通一般需要使用Y型三通+45度弯或者TY三通,而地漏等用水器具下端是不需要使用两个45度的,但是需要安装P型或S型存水弯
回复