本帖最后由 大四队 于 2015-4-30 15:20 编辑 Ⅰ、总体要求 结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的疏通,盒、箱的定位。检查施工各阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时与相关专业人员协调。做好线、缆的敷设、校验、接线,结合装修工程进度做好设备、器具的安装。做好各分项工程的测试、调试,并做好各分部分项工程的资料记录。

本帖最后由 大四队 于 2015-4-30 15:20 编辑


Ⅰ、总体要求
结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的疏通,盒、箱的定位。检查施工各阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时与相关专业人员协调。做好线、缆的敷设、校验、接线,结合装修工程进度做好设备、器具的安装。做好各分项工程的测试、调试,并做好各分部分项工程的资料记录。

Ⅱ、预留预埋及管路敷设
  配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清结构及装修总体要求:如建筑标高、装饰材料、抹灰层厚度、装修效果及器具布置,以此来决定预留、预埋件的高度和深度,及各预留孔洞的位置。
  混凝土内钢管暗配可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径1.5-3 倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒、箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配 管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。
  敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯曲时;管子全长超过 15m,只有二个弯曲时;管子全长超过 8m,有三个弯曲时;盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气焊开孔。钢管进入盒、箱时,可用焊接或丝接固定,管口露出盒(箱) 应小于 5mm
  当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用等级强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm.
塑料管连接处必须使用胶合剂,接口应牢固密封。套管连接时套管长度为管子外径的1.5-3倍,塑料管对口处应在套管的中心。严禁线管破损变形。

Ⅲ、管内穿线
  管内穿线必须在抹灰工程结束后,各种箱、盒安装就位后方可进 行。钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐、完好,当管路较长转弯多穿线困难时,可在穿线的同时往管内吹入适当的 滑石粉;穿线时同一交流回路的导线,必须穿入同一管内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管内。穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口做密封处理。 导线的分色:L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,(中性线)为淡蓝色,PE 保护线为黄/绿双色或黑色。铜导线焊锡,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低涮锡不均匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度 等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。绝缘线路在绝缘摇测时,首先注意摇表的电压等级,测某500 伏以下的低压设备绝缘电阻时,应选用500伏的摇表;500-1000伏的设备用1000伏摇表,1000伏以上的设备用2 500伏的摇表。操作时一人摇测,一人及时读数记录,摇动速度应保持在120n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。

Ⅳ、配电箱安装
  配电箱安装应位置准确,部件齐全,暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,PE 线安装明显牢固。

  各类箱体如需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔,)开孔要合适,切口整齐。箱内导线应排列整齐,压接可靠,各种开关开启灵活,漏电保 护开关动作可靠。照明器具安装照明器具安装,应在土建装饰完成后进行。单股导线可直接与器具相连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具相连接,插 座相序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯,各种箱盘具有可靠接地。

  年日光灯安装吸顶式安装:根据设计图确定日光灯的位置,将日光灯紧贴建筑物的表面,日光灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打 好进线孔,将电源线接入灯箱,进线套上黄腊管以保护导线。日光灯安装在吊顶上时,应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上,灯箱固定 好后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并在灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。吊链式安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂勾上,并且在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线按顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线 和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内。法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木) 台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯局的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。

  吊杆式安装:规格型号必须符合设计要求,吊杆必须平直,采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不应小于10mm,必须根 据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料座成支架。将导线从灯口穿到灯具的接线盒,一端盘圆、涮锡后压入灯口,理顺相线和零线,连接并涮锡后包扎并甩出电源引入线,从吊杆中穿出。

吊杆与线盒 之间、吊杆与灯具之间,螺纹连接的齿合长度不得小于20mm,并且有防松装置。 开关、插座安装单相两孔插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; 单相三孔、三相四孔插座及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔;插座的接地端子不与零线端子连接;同一场所的三相插座,接线的相序一致;接地或接零线在插座间不串联连接。暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;同一室内插座安装高度一致。同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;相线经开关控制。开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无裂纹、划伤,装饰帽齐全。

  严禁使用预埋木砖固定灯具,白炽软线吊灯其软线两端应盘圈挂锡后与灯具端子压接,同一单位工程中吊线长度应一致。为保证使用安全,卫生间灯具应安装在卫生间侧墙上,且应使用防水灯头。

  直埋电缆敷设:首先应清除电缆沟内杂物。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,采用机械牵引可用电动绞磨或托撬;电缆敷设时,应注意电缆弯曲 半径应符合规范要求;电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、过管处、垂直位差处均应留有适当的余量;电缆 敷设完毕后,应申报建设单位及监理单位作隐蔽工程验收;隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm沙子或细土,然后用砖或电 缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向;回填土前,应再作隐蔽工程验收,合格后,应及时回填并夯实。

  电缆沿支架、桥架敷设水平敷设:敷设方法可用人力或机械牵引,电缆沿桥架或支架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面。


dasidui
2015年04月30日 15:20:26
2楼
欢迎大家来围观
回复
dasidui
2015年04月30日 15:20:56
3楼
知识无限,分享最快乐
回复
qq_1406509231881
2015年05月03日 17:34:45
4楼
很好。。。。。。。。
回复
qq_1406509231881
2015年05月03日 17:36:28
5楼
很不错的,,,,,,,
回复
co1426049696104
2015年05月05日 09:19:23
6楼
感谢分享!
回复
hbs1612
2015年05月05日 09:35:26
7楼
很一般吗。。。。。。。。。。。。。。
回复
这次可以了
2015年05月05日 10:54:05
8楼
路过学习下
回复
co1429242552997
2015年05月06日 13:40:13
9楼
好好学习 天天向上
回复
xz4709777
2015年05月06日 16:22:05
10楼
感谢各位的分享。。。。。。。。
回复
co1423188122991
2015年05月07日 09:34:31
11楼
谢谢楼主 么么哒:)
回复

相关推荐

APP内打开