门式刚架梁柱平面外计算长度的疑问
jiegousheji007
2015年04月30日 13:53:58
只看楼主

最近在做一个单层刚架的工程,跨度36m,柱距8m,有0.5的积灰,檐口9m,无吊车。因为经济指标的原因,用钢里控制较严,1、对于钢梁的平面外计算长度取隅撑间距,屋面板用压型钢板和自攻钉,所以认为可以取隅撑间距,在门规和薄钢规有相应的叙述。2、对于钢柱感觉疑问加大,按柱全长取确实较大,尤其对于中柱来说,经济指标不是很好,考虑隅撑间距的话,也没有明确的规定和说法,虽然薄钢规有过简单的解释,但没说清楚,连接可不可靠是否可以起到支撑的作用,不得而知,假设墙面板和屋面板一样可以起到一定的支撑作用,但是刚度相对与很大的柱子来说很小,是否可以起到这个作用呢,尤其是中柱且有较大的门洞时,

最近在做一个单层刚架的工程,跨度36m,柱距8m,有0.5的积灰,檐口9m,无吊车。
因为经济指标的原因,用钢里控制较严,
1、对于钢梁的平面外计算长度取隅撑间距,屋面板用压型钢板和自攻钉,所以认为可以取隅撑间距,在门规和薄钢规有相应的叙述。
2、对于钢柱感觉疑问加大,按柱全长取确实较大,尤其对于中柱来说,经济指标不是很好,考虑隅撑间距的话,也没有明确的规定和说法,虽然薄钢规有过简单的解释,但没说清楚,连接可不可靠是否可以起到支撑的作用,不得而知,假设墙面板和屋面板一样可以起到一定的支撑作用,但是刚度相对与很大的柱子来说很小,是否可以起到这个作用呢,尤其是中柱且有较大的门洞时,
3、另一种就是系杆,系杆是否可以起到这个作用,说法也是各异,有点迷惑。
4、按照门规来看,对于梁柱的高厚比和宽厚比要求叫宽,而钢规则要求叫严格,是否要参考钢规来调整?原则上按门规计算没哟问题的话,梁可以取的很高而腹板很薄。如1000mm梁8厚腹板。是否要加强。
5、再有就是门刚的图集的疑问,图集里面计算条件类似的,感觉取的截面很小,尤其是翼缘板的宽度,他的平面外稳定如何计算的呢?
希望高手解答,也同时希望大家各抒己见。
免费打赏
gcok
2016年10月17日 16:45:45
12楼
个人感觉在中间层设置一道刚性系杆,可减少柱平面外计算长度。这样比较稳妥。
另外规范肯定是按照门刚的来。
回复
fengkuang2055
2016年10月17日 17:47:37
13楼
柱间加设系杆作为柱子计算的平面外长度的分界点,而其仅仅和钢柱腹板连接,对翼缘约束小。期待节点详图:能约束钢柱腹板和翼缘的做法?
回复
fengkuang2055
2016年10月17日 17:47:40
14楼
柱间加设系杆作为柱子计算的平面外长度的分界点,而其仅仅和钢柱腹板连接,对翼缘约束小。期待节点详图:能约束钢柱腹板和翼缘的做法?
回复
oppo20170110
2017年05月13日 16:15:36
15楼
感谢分享,值得学习
回复
wwn163
2017年05月18日 09:27:43
16楼

感谢分享,值得学习
回复
ttsjszyz
2017年05月18日 10:36:59
17楼

门钢中对钢柱的平面外计算长度一直是个问题,没哪个说清过到底怎么处理
回复
zd1003
2023年09月21日 09:58:50
18楼

门刚柱在平面外的计算长度一直比较困扰设计人员,至今规范也没有个明确说法,薄钢规10.1.4条简单提了一下隅撑能作为面外约束。但是楼上有些人说在柱高中部设置通常系杆来减小面外长度这个方法是有使用条件的,条件就是通长系杆与柱间支撑的连接点必须是支撑体系的不动点否则无法传递支撑力,设置系杆也无法减小面外长度!

回复

相关推荐

APP内打开