本帖最后由 mgup_51418 于 2015-4-29 10:20 编辑 由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的况: Y6 ]3 D( |. }+ j+ U% i& O1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法? B. ~& o+ @ Q- [2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?

本帖最后由 mgup_51418 于 2015-4-29 10:20 编辑

由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的况: Y6 ]3 D( |. }+ j+ U% i& O
1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法? B. ~& o+ @ Q- [
2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?7 X5 S B0 i' D/ `0 r
希望大侠们,能够给我们讲下这些问题,以及施工和设计时,需要注意哪些问题。

网友回答1

1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;
2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再整体;即先两两合拢,再将两两合拢,这样可以减小温度多于长构件的影响;至于配重,还是用水箱。

网友回答2
这种一般是为了减少边跨现浇段长度,而采取的非常规措施。需要从设计入手,进行设计变更,一般中跨采用压重(水箱),边跨增加节段还需增加预应力,以改善梁体受力。
免费打赏
旭日东升
2015年04月29日 10:53:21
2楼
网友回答是对的。还有,为了不平衡施工达到最大,在设计时,0号块长度和墩顶宽度可适当大点,这样,抵抗不平衡的力矩(临时支点和临时约束)就可以设置大点。