冰天雪地赤身裸体跪求大师解答——蒸汽冷凝水问题
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年10月21日 09:27:30
只看楼主

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。
2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。
免费打赏
nanling85
2007年10月22日 10:57:50
2楼
冷凝水排水一般是靠重力作用
应该不能往上走
回复
nky6666
2007年10月24日 08:59:54
4楼
你要算背压,一般高压蒸汽是可以向上返的,我们一般2~3米
回复
勇敢之心
2007年10月25日 17:16:54
5楼


他现在的系统有一个问题:多种蒸汽压力的凝结水排至一个主管,恐怕背压不好计算。
回复

相关推荐