冰天雪地赤身裸体跪求各为大师解答——蒸汽冷凝水问题
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年10月21日 09:25:13
来自于中央空调
只看楼主

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。
2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。
免费打赏
lihe134
2007年10月21日 15:28:33
2楼
1、没遇到过,感觉应该可以吧!关注高手解答
2、可以的
回复
hvacfreshman
2007年10月21日 19:08:53
3楼
快把衣服穿上,可别冻坏了身子 啊
回复
wu.ye
2007年10月22日 09:49:33
4楼
蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水,这是可以的。
回复
wu.ye
2007年10月22日 09:56:42
5楼
第一个问题我也没遇到过,我个人的看法是:加有回收泵,1bar到10多bar的冷凝水回收,应该可以,但不知水量及管线如何?我个人认为最好分为两路主管(高压和低压分开,大流量和小流量分开)以防可能发生的拥堵。