讨论下结构类型的选择
槿小喵
槿小喵 Lv.12
2015年04月29日 08:49:21
只看楼主

8度区第一组,医院一栋8层的楼,总高度为34.8米,室内外高差0.300,屋面还有3.5高的闷顶造型。并且为L型建筑。根据《抗规》如果采用框架,则抗震等级为特一级,如果采用框架剪力墙,框架为一级,剪力墙为特一级。大家觉得用那种结构类型比较合适。

8度区第一组,医院一栋8层的楼,总高度为34.8米,室内外高差0.300,屋面还有3.5高的闷顶造型。并且为L型建筑。
根据《抗规》如果采用框架,则抗震等级为特一级,如果采用框架剪力墙,框架为一级,剪力墙为特一级。大家觉得用那种结构类型比较合适。
槿小喵
2015年04月29日 08:50:19
2楼
平面布置见下图
回复
diablohh
2015年04月29日 09:25:13
3楼
做框剪要好些 。我们这边8度区很少会做24m以上的框架,柱截面太大不好用。
回复
结构生活
2015年04月29日 09:27:30
4楼
框剪结构的话,抗震等级应该都是一级吧,剪力墙为特一级?
回复
wang198532
2015年04月29日 09:29:50
5楼
个人觉得框剪的比较好吧
回复
xiaohe20060315
2015年04月29日 09:33:07
6楼
高烈度区,直接做纯剪力墙应该更省一点
回复
槿小喵
2015年04月29日 09:36:07
7楼
diablohh 发表于 2015-4-29 09:25 做框剪要好些 。我们这边8度区很少会做24m以上的框架,柱截面太大不好用。确实做出框剪的合适,但是这个楼有两个方向都是通两层的玻璃幕墙,边框梁和墙不好布置
回复
槿小喵
2015年04月29日 09:37:53
8楼
结构生活 发表于 2015-4-29 09:27 框剪结构的话,抗震等级应该都是一级吧,剪力墙为特一级?25~60米,框架为二级,抗震墙为一级,医院为乙类建筑,提高一级
回复
lgdong2011
2015年04月29日 09:42:52
9楼
个人认为:
1.如果外立面开窗不是那么多的话,可已考虑用剪力墙结构,二级,构造一级。连梁-墙形成多道防线。
2.剪力墙墙体不好布置,就在框架与框剪之间比选了,从多道防线的角度,肯定框剪更优。
从经济性的角度,主要比较竖向构件的含钢量了。
3.框架有可能柱配筋较大。
框剪的话剪力墙数量不要太多,注重一下倾覆力矩比的结果。
回复
槿小喵
2015年04月29日 09:50:25
10楼
lgdong2011 发表于 2015-4-29 09:42 个人认为:1.如果外立面开窗不是那么多的话,可已考虑用剪力墙结构,二级,构造一级。连梁-墙形成多道防线 …谢谢,立面基本都是玻璃幕墙,所以布置剪力墙不太容易。
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 10:25:45
11楼
必须做框剪结构啊。
回复

相关推荐