关于车库标了变形缝 管道要不要做波纹管的问题,求大神支招!
关于车库标了变形缝 管道要不要做波纹管的问题,求大神支招!
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-28 12:18 编辑
1.生活给水管道不宜穿越变形缝、伸缩缝和沉降缝,如果必须船业都要采取防止管道伸缩和剪切变形的装置。。。建水规P33第3.5.11
2.消防管道:12.3.19-6 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-4-28 12:15 1.生活给水管道不宜穿越变形缝、伸缩缝和沉降缝,如果必须船业都要采取防止管道伸缩和剪切变形的装置。。。 …意思是给水管穿伸缩缝之类的可以加波纹管,那么排水管呢?比如屋面雨水管如果转换时穿伸缩缝可以么?
回复
4楼
chl010 发表于 2015-4-30 09:24 意思是给水管穿伸缩缝之类的可以加波纹管,那么排水管呢?比如屋面雨水管如果转换时穿伸缩缝可以么?规范只是说要采取措施,具体咋弄,我也不知道
回复
5楼
chl010 发表于 2015-4-30 09:24 意思是给水管穿伸缩缝之类的可以加波纹管,那么排水管呢?比如屋面雨水管如果转换时穿伸缩缝可以么?:L那就只能避免排水管穿了 不知道怎么搞
回复
6楼
给水管肯定要的,压力排要。重力排不用。伸缩缝两侧加补偿器。
回复