本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:17 编辑 现在工程中有正置屋面(又称传统屋面)和倒置屋面的设计做法。本人倾向于倒置屋面,倒置屋面防水使用便捷,防水效果好,漏水易堵住这些方面与正置屋面做一个对比,意在阐述本人的一点心得和抛砖引玉听听高人见解。 这两天在处理一个屋面漏水,大家都知道屋面漏水那是相当的恼人,破坏了吊顶和墙面,那是相当的难看。水还滴到灯管中把整栋楼搞停电了(本工程是政府工程),然后政府领导大发雷霆,我们施工方自然也不好过。那些漏水的地方采用注浆的形式解决问题。修防水的之前深思了这个问题,我们有别的项目上,设计是正置屋面,项目技术负责人建议甲方把防水层改到保温层下面,就是改成倒置屋面。甲方没同意,然后我们施工方直接改了(甲方不知情),但是只要保证效果不漏水那就是魄力,若是漏水严重那技术负责人就叼大了,当然通过严格的施工,屋面没有漏水。而另一个项目,设计是正置屋面,劳务建议改成倒置屋面,结果项目经理一直不同意,劳务也罢工,项目经理直接把发泡混凝土打了然后在力压劳务去施工。结果房屋漏水跟筛子似得,防水修补密密麻麻。以下我就就个人总结谈谈这个问题。
现在工程中有正置屋面(又称传统屋面)和倒置屋面的设计做法。1.先做保温层,保温层一般选用价格低廉吸水率高的泡沫混凝土,珍珠岩等材料。
2.保温层上面要做找平层才能做防水。
3.保温层里面还要设置排气管和排气孔。
4.最后防水层上还要加一个保护层。
正置屋面工序复杂,施工困难,而且还易漏水,若是漏水了,下面的防水层中的水还不易蒸发,势必会通过结构板的缝隙渗透到室内。若是水进入保温层后夏天天热形成水蒸汽压力大会通过裂缝渗水或者使防水层起拱破坏防水层。冬天水进去后会热胀冷缩,由于其高吸水率会导致其较大的膨胀可能撕裂防水层,冻融会使保温层破坏从而影响其保温效果。若是防水层被破坏后,保温层及成了蓄水层而且水会通过结构层的裂缝到处漏,漏水的地方不是防水破坏的地方从而很难找到防水漏点,若是采用注浆堵裂缝,结构层有多少裂缝根本就堵不完。治不了本。
倒置屋面做法:
1.先在结构层上直接做防水,然后再做保温层的方法。
2.此种做法对防水材料的要求较高,一般采用cps自反应卷材,它能跟现浇混凝土或水泥素浆起化学交联反应,并通过化学交联与物理卯榫的协同作用牢固粘结到混凝土基层。就是它能跟混凝土形成一个整体。若是因为结构裂缝产生的漏水,漏水点就是结构和防水层开裂的地方,只要通过对混凝土注浆就能堵住裂缝从而解决漏水问题。
3.关于保温层最好使用憎水性的材料,比如聚苯乙烯泡沫板、硬质发泡聚氨酯、泡沫玻璃。憎水性的材料性能稳定,水在防水层上面容易蒸发。
4.需要注意的是防水层和保温层间要加一层隔离层,通常加一层加厚薄膜。
5.保温层在上面还可以起到保护层的作用,主要避免施工过程中破坏防水层。
目前施工过程一般采用发泡混凝土作为保温层,其有以下优缺点。优点是施工便捷,成本较低,而且施工过程中不会破坏防水层。缺点是冬天受雨水冻融影响较大,对于冬天的保温效果不好,不适合北方使用。而且冻融会缩短保温层的寿命。
总之,房屋屋面采用倒置屋面的形式,其施工简单而且效果好。对于保温要求较高的采用挤塑聚苯乙烯泡沫板作为保温板,否则采用发泡混凝土即可。