关于强制刚性楼板假定与扭转位移比
tumuhuabi
tumuhuabi Lv.12
2015年04月25日 10:38:18
只看楼主

如果楼板本身不符合强制刚性楼板假定,在计算位移比时,是否强制为刚性楼板假定,若这样,有什么意义?如下工程,7度0.15g,3类场地,高度10m左右别墅,3层,竖向构件不连续,其中一层平面如图,

如果楼板本身不符合强制刚性楼板假定,在计算位移比时,是否强制为刚性楼板假定,若这样,有什么意义?如下工程,7度0.15g,3类场地,高度10m左右别墅,3层,竖向构件不连续,其中一层平面如图,
免费打赏
wxf20072008
2015年04月25日 11:20:29
2楼
确实如此,自我安慰,不这样图审不行啊
回复
tumuhuabi
2015年04月25日 11:54:30
3楼
wxf20072008 发表于 2015-4-25 11:20 确实如此,自我安慰,不这样图审不行啊谢谢了,像这种你们一般有哪些加强措施?
回复
洞房不败之玉女
2015年04月25日 11:59:11
4楼
强制刚性楼板是为了避免有些弹性节点位移位0.
回复
结构生活
2015年04月25日 16:46:26
5楼
如果你不假定刚性板,那你的位移比是没有任何意义的
回复
tumuhuabi
2015年04月25日 17:17:32
6楼
结构生活 发表于 2015-4-25 16:46 如果你不假定刚性板,那你的位移比是没有任何意义的强制假定不符合刚性版的刚性楼板假定有什么意义?
回复
老王在隔壁
2015年04月25日 21:36:35
7楼
符合规范要求就好
回复
结构生活
2015年04月26日 07:17:15
8楼
tumuhuabi 发表于 2015-4-25 17:17 强制假定不符合刚性版的刚性楼板假定有什么意义?计算位移比等指标的时候,她的前提条件就是刚性板假定的,如果不符合刚性板假定的,可以通过人为的加强啊。再说了,如果你不强制刚性板假定,那计算出来的位移比等指标也没有参考价值
回复
ymwatcher
2015年04月26日 09:26:53
9楼
谢谢楼主分享的好资料,受益了,果断收藏。。。。
回复
tumuhuabi
2015年04月26日 18:45:48
10楼
结构生活 发表于 2015-4-26 07:17 计算位移比等指标的时候,她的前提条件就是刚性板假定的,如果不符合刚性板假定的,可以通过人为的加强啊 …多谢指导,只是觉得好像有什么不妥
回复
结构生活
2015年04月27日 08:39:04
12楼
tumuhuabi 发表于 2015-4-26 18:45 多谢指导,只是觉得好像有什么不妥共同交流,共同学习