关于园林给排水的一些问题~
weibo_1428031979326
2015年04月24日 14:46:18
只看楼主

有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?3、雨水口的设置是凭借经验布置还是更具暴雨强度计算?4、是不是所有水泵的出水口都需要设置止回阀?包括水景补水 喷泉 循环水。

有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!

1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?

2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?

3、雨水口的设置是凭借经验布置还是更具暴雨强度计算?

4、是不是所有水泵的出水口都需要设置止回阀?包括水景补水 喷泉 循环水。

求能力强,经验丰富的大神跟帖赐教!感激不尽!


weibo_1428031979326
2015年04月27日 14:47:28
12楼
luhuijuan777 发表于 2015-4-27 14:23 1水泵的流量一是根据水景的效果,根据效果所需要的流量选泵,二同时如果需要水处理,可以单独设置一个水处理 …谢谢大神,,增长知识啦!
回复
lichangan1000
2015年04月27日 15:47:36
13楼
都是小儿科问题。
1.喷泉:不同喷头都有其性能参数,基本数据来自喷头。计不同造型喷头都有具体Q和H。有了喷头参数,水泵参数还不会吗?
2.室外消火栓供消防车取水用,水泵接合器是室内消防系统需要室内消防系统以外的补水设施,由消防车从室外或天然水源取水经加压注入到室内系统,接口点即水泵接合器。
3.雨水口设置:计算设计范围内(客流水量也要计入)总暴雨强度,按每个雨水口15l/s.计算雨水口个数。然后尽可能均匀分布。
4.两台泵并联就必须设止回阀(以防回流),单个泵就不一定设,要看泵后管路体积和高差。对于喷泉系统单泵完全可以不设。

回复
磊宏
2015年04月27日 23:04:25
14楼
lichangan1000 发表于 2015-4-27 15:47 都是小儿科问题。1.喷泉:不同喷头都有其性能参数,基本数据来自喷头。计不同造型喷头都有具体Q和H。有了 …消防和景观的用水有什么关系吗
回复
磊宏
2015年04月27日 23:06:41
15楼
lichangan1000 发表于 2015-4-27 15:47 都是小儿科问题。1.喷泉:不同喷头都有其性能参数,基本数据来自喷头。计不同造型喷头都有具体Q和H。有了 …求指点 景观给水压力前辈怎么准确计算的?怎么考虑水压的? 有时做的水管特别长的供水, 担心水压不够 也求指点
回复
wvvlhw
2015年05月05日 10:39:03
16楼
长知识了,多学习学习。多谢楼主分享。
回复
ooxll
2015年05月11日 21:51:23
17楼
1.最好找个厂家学习下。找本喷泉资料,据喷泉的效果选喷头形式(如冰塔、涌泉、万象)等,再根据所要的效果选管径、流量、压力等。
2.室外消火栓是取水用的,一般是市政直供管。水泵接合器是消防时消防车向室内管网供水的接入点。消防管网一般为环状。0.2MPA水压不算小,做成环状应该不需要加压。
3.雨水口的布置建议小区铺装园路适当布密些,15米一个,水泥道路可以20米左右一个,无关暴雨强度,找坡的因素更多,特别是小区园路,找坡经常不准,很容易积水。
4.一般泵排出管都设止回阀。
回复

相关推荐