园林绿化给水管以埋多深为宜?取定这个值的原因? 按《建规》,给水管覆土不小于0.70米,而这对对园林给水管施工不方便,也没有必要,是因为,草地的给水管完全不必要抗荷载,且喷头与干管的连接取0.70米时极为不方便,是否有理,各位谈谈看
园林绿化给水管以埋多深为宜?取定这个值的原因? 按《建规》,给水管覆土不小于0.70米,而这对对园林给水管施工不方便,也没有必要,是因为,草地的给水管完全不必要抗荷载,且喷头与干管的连接取0.70米时极为不方便,是否有理,各位谈谈看
2楼
寒冷地区考虑冰冻深度.否则200~300MM既可.
回复
3楼
这个0.70是指行车道的下面埋深。园林地方应该没有车在上面行走的,则它的覆土要求是“不得小于土壤冰冻线以下0.15m”即可!见《建规》3.5.3
回复
4楼
我认为,应该稍微的深一些,因为考虑现在中国人的素质问题,园林中还是有人进去的,而且还得考虑冻土深度的!!
回复
5楼
则它的覆土要求是“不得小于土壤冰冻线以下0.15m”即可!见《建规》3.5.3
0.15m,我认为太浅!
仍个石头就可以伤害到管道了!
回复
6楼
原则上考虑冰冻线,上面说的很清楚,不用考虑荷载因素
如果在南方不结冻地区,考虑300左右,在北方,如果施工不方便,考虑在园林给水处加泄水装置,则园林草地内部可以提高埋设深度,冬季低温时关掉阀门,放空管道即可。因为冬季不用绿化水。
回复
7楼
不用考虑冰冻线,冬季加放空管,覆土300,过路处700.
回复
8楼
园林绿化给水管以埋多深为宜?取定这个值的原因? 按《建规》,给水管覆土不小于0.70米,而这对对园林给水管施工不方便,也没有必要,是因为,草地的给水管完全不必要抗荷载,且喷头与干管的连接取0.70米时极为不方便,是否有理,各位谈谈看
绿化带里考虑冰冻线就可
回复
9楼
广州的楼盘300就行了,喷水点加砼块抗外力。
北方要考虑冻线了。
回复
10楼
其实在施工当中,一般也就300~500MM左右,镀锌管的话还可以浅些.
回复
11楼
300mm 这样就好了,北方的就要深点了
回复