SPD级数使用问题的相关讨论
谁知风雪
2015年04月24日 12:15:32
只看楼主

浪涌保护器分一级浪涌保护、二级浪涌保护、三级浪涌保护。阅读相关资料一般给出的做法是总配电箱设置一级浪涌保护,分配电箱设置二级浪涌保护,末端设备设置三级浪涌保护。但是如果总配电室和用电建筑不在同一建筑物内,那么总配电室内的总箱使用1级浪涌保护,另一栋建筑物内总箱是使用2级浪涌保护还是根据安装地点的原因选择一级浪涌保护?可能描述太乱,详见第二幅图的问题

2015年04月24日 14:57:57
2楼
根据所在防雷分区界面选择。A、B处于0/1界面处,选择第一级。C处于1/(n+1)界面处,看设备耐压水平来选。上表列出的第一级电涌保护器分别采用I类试验(10/350)和II类试验(8/20)。这个根据室外线路,包括地埋线路雷击形式来选。室外线路可能遭受直接雷击,选前者;这个可能性可忽略,则选择后者。
回复
谁知风雪
2015年04月25日 18:07:11
3楼
onlydia 发表于 2015-4-24 14:57 根据所在防雷分区界面选择。A、B处于0/1界面处,选择第一级。C处于1/(n+1)界面处,看设备耐压水平来选。上表 …我的看法也是这样的,可是当地气象局还有我的前辈都认为总配电室应该是一级浪涌保护,分配电室是二级浪涌保护,按照配电级数来选择浪涌保护的级数。所以我现在对防雷级数的选择有些疑问。。。。。。
回复
co1428940028188
2015年04月26日 12:25:25
4楼
同意都按一级来选择,都有可能遭到直击雷。
回复
kick888888
2015年04月27日 16:05:21
5楼
这要看两建筑之间采用架空线路还是地下敷设
回复
tdming
2015年04月27日 16:47:03
6楼
A处为1 级;A至B,B至C电缆埋地走,分别按2级、3级设置。
回复
fitman
2015年04月27日 16:53:54
7楼
我的建议是A、B为I级,C为II级。
实际浪涌这一块乱乱的,能否有用都难说,以不违强为设计准则。
回复
静安寺听
2015年04月28日 08:55:12
8楼
上海气象局印的《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》写的比较清晰,可做参考
回复
qf76882479
2015年04月28日 10:41:47
9楼
这个需要计算和查表,同意A,B用一级,C用二级
回复
wenjian0719
2015年04月28日 11:27:22
10楼
学习了 我觉得A b 是用I级 C用II级
回复
lz_chengyang
2015年04月28日 12:26:11
11楼
我的建议是A为I级、B为II级,C为III级。
回复

相关推荐

APP内打开